標題:
<求助>關於<UPS>的問題
[打印本頁]
作者:
jpg118
時間:
2007-8-1 09:01 PM
標題:
<求助>關於<UPS>的問題
之前買了一台不斷電系統,
他在停電時可以提供我的電腦開機,
但當她遇上停電一秒鐘的就會重開機??
機體也沒有受到撞擊的樣子,
我在猜可能是用電過度,請問用電
過度有可能會這樣嗎~??
請問我該如何解決~??
[
Last edited by jpg118 on 2007-8-1 at 09:30 PM
]
作者:
sodown
時間:
2007-8-1 09:24 PM
Quote:
發表求助主題者請先進來看,不看被扣分時別覺得冤!
http://www.centurys.net/viewthre ... &extra=page%3D1
UPS有使用壽命,尤其是蓄電池,你可以試著先換新蓄電池試試!
[
Last edited by sodown on 2007-8-1 at 09:53 PM
]
作者:
mulder203
時間:
2007-8-7 11:51 PM
如果是瞬時短暫停電後又立即復電(例如只停一秒鐘)
有可能是UPS電池老化~~來不及輸出足夠的電壓供應給PC用
然後市電又正常供應電源給PC...
在此時間差之下
有可能導致PC重新開機
UPS電池也須多加注意及保養
通常在沒放電的情形下又長時充著電
大約一年後蓄電能力就開始走下坡
作者:
Smiler
時間:
2007-8-8 12:47 AM
標題:
參考看看!!
也要看看您買的 UPS 廠牌與型號,一般 UPS 會分為 OnLine(在線式) 與 OffLine(離線式) 規格,OffLine 的規格一般會比較便宜!!
OnLine 的機種是市電會先進入 UPS,並始終持續從 UPS 供電,在斷電時不容易受到影響;OffLine 的機種平時是直接由市電供電到PC上,當偵測到斷電時才切換從 UPS 供電,從偵測到市電斷電到轉換由 UPS 供電的<轉換時間>如果太久,就很容易發生您所說的這種情形!!
作者:
catsndogs
時間:
2007-8-8 03:19 AM
一直沒注意UPS還有OnLine(在線式) 與 OffLine(離線式) 兩種規格
Thanks!
Good!
歡迎光臨 網際論壇 (http://centurys.net/)
Powered by Discuz! 2.5